jun1369
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 137 點
下載積分: 464 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2014-04-11
查看jun1369的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2013-04-17 15:26
三相電源線的線徑,長度必須一樣,否則三相電流就不平衡,也看看三相電源。
jun1369
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 137 點
下載積分: 464 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2014-04-11
查看jun1369的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-04-17 15:36
三相電源線的線徑,長度必須一樣,否則三相電流就不平衡,也測量一下三相電源線的線阻是否相等。
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-04-17 16:55
大電機電阻很少,如果電纜長度不一太明顯很容易造成電機繞組不平衡!
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
22472775
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 112 點
下載積分: 606 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2010-05-01
最后登錄: 2018-09-10
查看22472775的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-04-17 17:41
你測下電機的輸入接線柱電壓..三相差2%以內就是正常的..那就是電機問題.
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-04-19 07:41
因為S500線上電流小,考慮其線阻大,現在又在S500上并接同樣的一根,再開機,結果幾乎沒變化,就是以前S500上的電流由兩根平分了。真是不好解決呀?
看來只有再放一根全換。舊兩根廢棄太可惜了吧!
吉圓電氣 QQ751673698
六安皖杰機電
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 216 點
下載積分: 9512 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2013-01-05
最后登錄: 2017-03-25
查看六安皖杰機電的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-04-19 08:02
換掉的電纜是三相不平衡引起的,原因可能是電機電流長時間不平衡造成的,仔細檢查電機和負載。電機有無匝間短路,阻值下降,負載有無轉啟動矩過大,控制柜系統是否都正常.....
rrx888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-10-27
最后登錄: 2023-05-24
查看rrx888的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-04-22 15:38
是不是電機軸承有問題?,一般軸承偏心的話會造成三相不平衡。
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-04-22 17:02
將電機電流大的與電流小的輸入線對調看看電流大小就能辨別是電機還是線路問題。
  • «