美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-16 16:36
公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點。
急急急!!!!
  沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 16:42
是不是有其他負載掛在上面啊
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-04-16 16:52
線損不一樣啊
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-04-16 16:55
引用
引用第1樓jesselai于2013-04-16 16:42發表的  :
是不是有其他負載掛在上面啊

只是電機的話,三相不平衡,風險大,線徑大小只要大于所需載流量,不同線徑線損可忽略,運行電流基本相同
多晶鑄錠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2702 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-10-23
最后登錄: 2022-03-30
查看多晶鑄錠的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-04-16 17:00
你們領導不對,不可以這樣做的
huierlang
[fly]木秀於林,風必催之[fly]
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 211 點
下載積分: 1649 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2011-04-16
最后登錄: 2019-09-28
查看huierlang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-04-16 17:38
大電流是S500  138M那條吧
dmq401
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-16
最后登錄: 2020-09-02
查看dmq401的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-04-16 21:40
    電機有修復過  一般修復過的電機跟原配的多少有點區別,繞組間不平衡會影響到三相電流   或者是驅動的負載有問題
電流不平衡的話,電機肯定會發熱。轉矩輸出不穩定,功率相比之下會下降   容易燒壞電機  
   建議你好好的檢查一下電機及負載  排除這些問題后在找別的問題      
    對我來講  這樣是不安全的  希望這些對你有幫助,早點排除問題  做這行是不可以馬虎的
    
dudafei
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 1618 點
下載積分: 1775 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2012-09-08
最后登錄: 2021-05-15
查看dudafei的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-04-16 23:19
好好的算算,不平恒
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-04-17 07:12
沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
吉圓電氣 QQ751673698
xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-11-24
查看xujian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-04-17 08:17
電機運轉時三相電壓平衡不?估計電機運行時原來的電纜壓降比較大,新拉的電線壓降小。新拉線電壓高其余兩相低。電壓高電流小。個人理解。
eb545
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 421 點
下載積分: 3613 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-10-24
最后登錄: 2023-12-19
查看eb545的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-04-17 08:25
個人理解:線阻R=pl/s,線的長與直徑變了,R也變了,接到定子繞組上就變得不平衡了
zhb88888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 193 點
下載積分: 2438 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2024-02-21
查看zhb88888的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-04-17 14:42
如果只有電機三相電流不平垣說明三相負載不一樣可能有匝間短路
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go