公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點!!
急急急!!!!
  沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
rrx888
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 99 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-10-27
最后登錄: 2023-05-24
查看rrx888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-22 15:38
是不是電機軸承有問題?,一般軸承偏心的話會造成三相不平衡。