大家好,我們這有三個車間,新上的,分別是有800KW,2500KW,和3200KW的,請問該選擇什么樣容量的變壓器啊?
謝謝
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-11 20:35
計算負荷啊!
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-02-12 05:41
按1個千瓦2個電流算  或者直接估算哪個車間機器用電量大  還要計算以后加機器
反正沒有死過一次干脆不怕死
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看njaolian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-02-12 09:32
會擴容嗎?
如果就這樣不動了,考慮到變壓器的安全系數,建議你乘上1.25得到的數值的單位為KVA的變壓器的容量
實際為80%,我用的是1/0.8=1.25,至少要乘上這么多才能保證電壓器的安全
但如果你的廠房中的設備不是都開,就需要按照手冊中的需要系數來計算變壓器容量

書上有兩種計算方法,你查查看,按照實際情況來選擇一種進行計算
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 359 個
工控威望: 676 點
下載積分: 7861 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-02-18 10:24
變壓器的選擇大小是根據行業來定,如鋼鐵業.制造業.紡織業.塑料業等。還要考慮以后增容。電機的大小。根據本人的經歷原在鋼鐵廠做,選型是1KW配1KVA,1KKW的電機配1KKVA的變壓器。后來調到機械制造也不樣。后又到塑料壓延打工也不一樣,在那里總功率為1K3百多KW而最大的電機為355KW還有110KW的直流電機,我選擇的是630KVA的,也夠用。特別是現在選型一定要從多方考慮,選擇大了老板不高興,因1KVA的基本電費是25—30元,選小了不夠。要根據實際情況而定。
roger_jiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 195 點
下載積分: 348 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-02-16
最后登錄: 2024-12-25
查看roger_jiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-02-18 10:31
你們用電挺大的呀,還是要結合您們自己的設備生產性質考慮
電工書上有參考公式,好像是全加起來乘一個百分數
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-02-18 11:40
我個人覺得 使用時不需要考慮數模安全系數(如果沒有未來添加設備的考慮的話)
因為設備上標示的功率數值 一般是全開的狀態,但是在使用的時候是不會用到這么大的 而且遠不到那么 選擇變壓器容量的時候 就按照每臺設備功率數值之和選擇我個人認為是可以的了!
我是新人 去年年底我們工廠也是引進一臺生產線需要擴容新增一臺變壓器,老師傅告訴我的經驗。。。僅供參考!
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 557 個
工控威望: 552 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2009-08-18
最后登錄: 2024-12-18
查看sunpeter的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-02-18 12:01
6500kva~7500KVA即可。功率都統計出來了,還猶豫什么啊。KVA即KW。可選用2臺以上相應功率的變壓器
372038137
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 215 點
下載積分: 555 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-11-16
最后登錄: 2018-11-02
查看372038137的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-02-20 15:58
可以搞二臺,或三臺變壓器并網,這樣以后功率小還可以停一臺變壓器
qiaoxiaolong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 210 點
下載積分: 744 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2011-02-19
最后登錄: 2020-06-23
查看qiaoxiaolong的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-02-20 16:13