美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

馮丙超688
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看馮丙超688的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-02-11 19:50
大家好,我們這有三個車間,新上的,分別是有800KW,2500KW,和3200KW的,請問該選擇什么樣容量的變壓器啊?
謝謝
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-12-25
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-02-12 09:32
會擴容嗎?
如果就這樣不動了,考慮到變壓器的安全系數,建議你乘上1.25得到的數值的單位為KVA的變壓器的容量
實際為80%,我用的是1/0.8=1.25,至少要乘上這么多才能保證電壓器的安全
但如果你的廠房中的設備不是都開,就需要按照手冊中的需要系數來計算變壓器容量

書上有兩種計算方法,你查查看,按照實際情況來選擇一種進行計算