美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
chunming.yi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 156 點
下載積分: 586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-21 20:38
本人用三菱FX2N PLC與PROFACE GP2301連接時,開始是出現2WAY ERROR,然后是PLC not responding。
這是什么一回事啊?謝謝了!
hsiwei
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 219 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-01-26
查看hsiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 06:39
看是 02 :FE 還是 02:FF
chunming.yi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 156 點
下載積分: 586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-22 20:37
是PLC not responding(02:FE)
這個是什么一回事啊?謝謝!
shenzhixian
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shenzhixian的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-22 21:17
可能是電有問題
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-22 22:15
圖片:
引用
引用第2樓chunming.yi于2009-08-22 20:37發表的 :
5樓  發表于: 2009-08-23 00:01
02: FE 多數是PLC 或是 HMI 的通信設置問題。
有時候, 電纜連接錯誤也可能導致。
chunming.yi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 156 點
下載積分: 586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-08-23 18:38
我的通信電纜應當是好的,下面是我Touch screen的設置。請你們幫我看看,謝了!
SET UP I/O的設置是: Touch operation mode: 2 points
                                       Syetem reset mode     : ON
                                       Contrast seting             :ON
                                        Brightness setting      :ON
                                        Use touch panel after backlight bunout :ON
PLC setup menu中1:1 PLC Setup是:System area start dev: D
                                                                        Start adr                         :0
                                                                        Unit No                           :0
                                                                       system area read size  :0
                                                                      reset GP on write data   :off










                            
        
chunming.yi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 156 點
下載積分: 586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-08-23 19:22
剛剛我重新上傳了TOUCH SCREEN的程序,SCREEN下面出現RECEIVEDATAERROR(02:FD)
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-08-23 20:17
圖片:
引用
引用第7樓chunming.yi于2009-08-23 19:22發表的 Re:三菱FX0N與PROFACE GP2301連接時出現 PLC not responding :
9樓  發表于: 2009-08-26 20:43
哈哈,很高興的通知大家這個消息,本人的這個問題已經解決。在此非常感謝各位網友的支持,特別是ZYFZXH網友,對我的幫助很大。thanks a lot!

  
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-08-27 12:26
引用
引用第9樓chunming.yi于2009-08-26 20:43發表的 :
哈哈,很高興的通知大家這個消息,本人的這個問題已經解決。在此非常感謝各位網友的支持,特別是ZYFZXH網友,對我的幫助很大。thanks a lot!

  

首先恭喜你問題得已解決,同時希望樓主能分享問題原因及處理方法,讓更多的家庭成員都知道問題的所在,這樣以後大家都不會被此類問題所困擾!
chunming.yi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 156 點
下載積分: 586 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2019-12-04
查看chunming.yi的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-08-27 20:07
多謝提醒,本人非常愿意與大家共同學習。
是PLC的型號選擇問題,(FX2N與FX0N)然后是PLC的程序中的通信規格設定。PLC程序前應有
M8000    MOV HE09E D8120(在ZYFZXH的資料中有說到,聯接是: http://le-linge.com/read-gktid-23475.html
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zyfzxh) 支持分享
    • «
    • 1
    • 2
    • »