樓主  發表于: 2009-08-21 20:38
本人用三菱FX2N PLC與PROFACE GP2301連接時,開始是出現2WAY ERROR,然后是PLC not responding。
這是什么一回事啊?謝謝了!
hsiwei
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 219 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-01-26
查看hsiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 06:39
看是 02 :FE 還是 02:FF
hsiwei
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 219 個
工控威望: 872 點
下載積分: 2708 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間: 2008-11-22
最后登錄: 2024-01-26
查看hsiwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-23 00:01
02: FE 多數是PLC 或是 HMI 的通信設置問題。
有時候, 電纜連接錯誤也可能導致。