引用引用第51樓何超于2009-06-21 10:54發表的 :PLC出現的故障多,有時候不能用理論指導,我上次就發現一個PLC(PLC是FX2N-64MR)顯示程序燈報警,大家都認為程序丟失了,查到最后是輸入接地,普通輸入接地,只能是短路的輸入點亮,不會有這樣的結果,我試了幾個好的PLC,也是短路的點亮,沒造成什么故障,發生故障的PLC輸入點接地就出現上面的報警,你經驗看來很少,FX系列都搞不定,還能搞什么,不要對大家發牢騷,大家給你理論,你去理解,天賦不高,理解就差了,哈哈。