美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
36樓  發表于: 2009-06-17 17:35
“是每臺都有,但是把這東西去掉,PLC仍舊出錯”
      這時故障已發生,需清除。
“這東西只是個程序備份,可有可無的”
    多加一個就多一個的成本!不會像你想的那簡單。出故障后,將FX-EEPROM去掉,將程序灌進PLC,這時估計會正常,你可試試,并告知結果。
   個人建議,買二個新的FX-EEPROM,換上并裝上程序,試試!也許有好運
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    37樓  發表于: 2009-06-17 23:50
    樓主的整個PLC配置情況是什么樣的?能否給出詳細的清單?PLC的通訊設置是什么意思呢?


    天空流星
    SZ-CL
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 571 個
    工控威望: 6193 點
    下載積分: 20463 分
    在線時間: 560(小時)
    注冊時間: 2008-03-17
    最后登錄: 2024-12-21
    查看天空流星的 主題 / 回貼
    38樓  發表于: 2009-06-18 10:44
    問一下樓主 你的K2擴展, 就是第三個擴展模塊是1PG嗎
    出錯的時候 M554 M564 動作了嗎?
    建議出錯時檢查下那個模塊的電壓
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    langman
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 576 個
    工控威望: 606 點
    下載積分: 1500 分
    在線時間: 227(小時)
    注冊時間: 2008-06-23
    最后登錄: 2021-04-09
    查看langman的 主題 / 回貼
    39樓  發表于: 2009-06-18 15:43
    是不是搞電子這一行的?
    先好好檢查一下程序,有些參數對系統是有影響的,從這些情況來看,問題很有可能跟模塊有關。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
  • 朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,
    qinshengyue
    是我,別開槍!
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 808 個
    工控威望: 1216 點
    下載積分: 31304 分
    在線時間: 1234(小時)
    注冊時間: 2009-04-09
    最后登錄: 2023-05-23
    查看qinshengyue的 主題 / 回貼
    40樓  發表于: 2009-06-18 16:33
    這貼子不錯,有點意思!
    yuqix
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 916 分
    在線時間: 75(小時)
    注冊時間: 2008-11-02
    最后登錄: 2024-09-26
    查看yuqix的 主題 / 回貼
    41樓  發表于: 2009-06-18 16:34
    都是高手,學習了
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    42樓  發表于: 2009-06-19 07:50
    引用
    引用第37樓daizhi于2009-06-17 17:35發表的  :
    清除程序早已經嘗試過,在出錯的當時能復位故障,但是工作一段時間仍舊出錯。

    FX-EEPROM作用確實只是個程序備份,這東西存在時,PLC運行首先讀這個東西內部的程序,它的好處是如果PLC電池電壓不足,它的內部程序不會丟失,它從PLC上取下,也不會丟失程序。

    早在懷疑FX-EEPROM的去年,我們就買過一個新的安裝在上面,但是故障依舊,最后迫使我們更換了PLC。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    43樓  發表于: 2009-06-19 08:03
    引用
    引用第39樓king125于2009-06-18 10:44發表的  :
    問一下樓主 你的K2擴展, 就是第三個擴展模塊是1PG嗎
    出錯的時候 M554 M564 動作了嗎?
    建議出錯時檢查下那個模塊的電壓

    是的,擴展模塊都是1PG,總共3塊,假如是這3塊存在問題,那么更換PLC是無濟于事的,為什么更換PLC后正常了呢?


    通訊問題,參數設置問題應該都不存在,我們仔細檢查過通訊設置和參數。如果這兩項設置有錯誤,那么在PLC首次運行時,就會發生報警,而不是時好時壞,而且發生故障時,報警是不一定的,有時候只有指令錯誤,報警是誤報的,我還是懷疑硬件上的損壞。主要是什么原因,會造成正常工作幾年后的PLC硬件連續損壞呢?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    44樓  發表于: 2009-06-19 09:10
    屏住呼吸,一下看到第5頁,沒有了.真的想繼續看下去!
    我的強力建議是樓主是否優化一下程序,有時會達到想不到的效果.上面一般常識大家都想到了.樓主可以肯定也嘗試過的.
    本人從業數年,堅信PLC可靠性是比較高的!(指性能方面).請樓主換一種方式思考問題!(至今想不通的問題,站上爾而也有幾貼).
    繼續關注此貼.
    本帖最近評分記錄:
    45樓  發表于: 2009-06-19 10:31
    沒戲了!
    用新的PLC的主板換上能正常的話,那只能優化程序了!
    其它二塊板也可單獨換上,作個排查。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    46樓  發表于: 2009-06-19 10:52
    以我的經驗,FX2N原裝新貨,在環境不是太惡劣的情況下,可正常工作三年
    換了電池后還能用三年,新三年,舊三年,修修補補還能用三年!
    樓主出現了批量故障,應該是相同或者相近原因造成的
    請注意以下情況:
    1,周圍是否有什么設備,可能產生較強干擾的
    2,灰塵是不是很多?
    3,電壓是否不穩定?
    4,PLC是否連接了不穩定的設備?比如某些觸摸屏,電腦之類的
    5,PLC上是否使用了某些不穩定的附件,比如國產的FX2N-485-BD,FX2N-232-BD,FX2N-422-BD

    有條件的情況下,可以用排除法:

    1,先去掉灰塵,可以拆開酒精洗洗,換個新電池,看會不會還有故障,未解決跳下一步
    2,看看是不是連接了上面4,5項所說的東西,如果有,拆掉試試,未解決跳下一步
    3,申請一個新的PLC,換上去,最好兩臺設備相近,一新一舊,觀察一些時間
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    jian731019
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jian731019的 主題 / 回貼
    47樓  發表于: 2009-06-19 11:16
    引用
    引用第47樓YMMFA于2009-06-19 10:52發表的  :
    以我的經驗,FX2N原裝新貨,在環境不是太惡劣的情況下,可正常工作三年
    換了電池后還能用三年,新三年,舊三年,修修補補還能用三年!
    樓主出現了批量故障,應該是相同或者相近原因造成的
    請注意以下情況:
    1,周圍是否有什么設備,可能產生較強干擾的
    .......

    2-5條都嘗試過了,現在來說說第一條,我們的這種設備是印刷設備,在玻璃上印刷線路,為了防止靜電的產生,在設備的入口和出口都有一個高壓靜電中和器,用來中和靜電,這種裝置由高壓發生器引出線頭,在末端有一個裝置,是大約0.5m的長條形塑料條,高壓接到一根根針上,針尖間距5cm左右,其原理是,高壓發生后擊穿空氣,電離出正負粒子,上面接上壓空,把電離出來的粒子吹出來,中和靜電。

    高壓電離一般伴隨著高頻產生,這個原因也列入考慮,但是這個裝置是跟設備一體的,如果有隱患,設備制造的廠家應該有所覺察。實在是病急亂投醫,現在關閉了這兩個裝置,已經損壞的PLC就更換,后續實在是不能再損壞了,作為一個技術人員,快要扛不住了。(壓力很大,領導要發飆了)