12樓  發表于: 2009-06-12 22:17
PLC程序中作的報警用外部點復位,HMI上的報警信息則需用ACK鍵來消除。
雖然可以在PLC中編程消除HMI的報警,但操作比較麻煩。還是直接組態功能鍵為“ACK”簡單易行。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 熱心的版主,謝謝您的幫 ..
    飛花落雪
    各位師傅,多多指導哦~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 627 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2014-11-11
    查看飛花落雪的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2009-06-13 21:37
    引用
    引用第13樓sjm213于2009-06-12 22:17發表的 :
    PLC程序中作的報警用外部點復位,HMI上的報警信息則需用ACK鍵來消除。
    雖然可以在PLC中編程消除HMI的報警,但操作比較麻煩。還是直接組態功能鍵為“ACK”簡單易行。


    難道真的可以通過編程,利用PLC消除OP上的報警消息畫面,雖然正如sjm213版主所言--操作比較麻煩,但我想學習一下怎么編程才能達到這個目的。sjm213版主,能教教徒弟嗎?
    wl2009
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看wl2009的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2009-06-14 07:56
    可以的,我們這就是使用面板上的復位鍵來清除報警信息,你也可以使用專門的清楚鍵,以防信息被隨手清掉
    飛花落雪
    各位師傅,多多指導哦~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 627 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2014-11-11
    查看飛花落雪的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2009-06-14 20:33
    引用
    引用第15樓wl2009于2009-06-14 07:56發表的  :
    可以的,我們這就是使用面板上的復位鍵來清除報警信息,你也可以使用專門的清楚鍵,以防信息被隨手清掉


    能說說怎么編程才能做到嗎?
    sjm213
    有小知識,無大學問。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 7 篇
    發帖數量: 5212 個
    工控威望: 7436 點
    下載積分: 158993 分
    在線時間: 3172(小時)
    注冊時間: 2007-11-21
    最后登錄: 2024-12-22
    查看sjm213的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2009-06-15 22:23
    To 飛花落雪:
    參考  http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22582393&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN

    在Winccflexible中進行以下組態:



    則在該報警顯示和消除時順序如下:
    1. DB1.DBX1.0被觸發,HMI中會出現"Alarm1.System EmergencyStop" 報警。
    2. DB1.DBX1.0被復位(例如該急停按鈕被松開),HMI中以上報警仍然存在。
    3. 此時通過外接按鈕,觸發DB1.DBX0.0位----這是在PLC中編程的,則HMI中報警被確認,同時消除。
    該過程中DB1.DBX0.0就實現了ACK鍵的功能。

    所謂的麻煩,就是指您要組態所有的報警確認變量,并且在PLC中編程對該位進行置ON才能實現HMI上這一個ACK鍵的功能。

    而組態某功能鍵為ACK鍵的辦法是最簡捷的并且完全滿足您的需要!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 感謝提議,感謝指導。
    飛花落雪
    各位師傅,多多指導哦~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 627 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2014-11-11
    查看飛花落雪的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2009-06-16 23:48
    引用
    引用第17樓sjm213于2009-06-15 22:23發表的  :
    To 飛花落雪:
    參考  http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=22582393&load=treecontent&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=CN

    在Winccflexible中進行以下組態:
    [attachment=24416]
    .......


    sjm213 版主所言的確不錯,感謝提議,感謝指導。
    gaogaiga
    新會是全廣東工資最低。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 817 個
    工控威望: 870 點
    下載積分: 8842 分
    在線時間: 777(小時)
    注冊時間: 2008-02-21
    最后登錄: 2024-11-19
    查看gaogaiga的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2009-06-17 17:04
    非常好,學到東西了
    boyboyboy
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看boyboyboy的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2009-06-18 15:19
    學習
    小順子
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 200 點
    下載積分: 623 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2009-05-30
    最后登錄: 2016-11-19
    查看小順子的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2009-06-19 18:12
    版主很有耐心,謝謝您, 感動!  學習了!
    QQ1528067507
    小順子
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 200 點
    下載積分: 623 分
    在線時間: 32(小時)
    注冊時間: 2009-05-30
    最后登錄: 2016-11-19
    查看小順子的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2009-06-19 18:13
    樓主  , 加油哦  一起!
    QQ1528067507
    songjinshui
    大水
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 169 個
    工控威望: 232 點
    下載積分: 708 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2009-06-14
    最后登錄: 2014-01-24
    查看songjinshui的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2009-06-21 18:45
    當然可以,太簡單了
    譚新
    我努力,我成功
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 562 個
    工控威望: 636 點
    下載積分: 1503 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-07-18
    最后登錄: 2014-12-14
    查看譚新的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2009-07-25 09:14
    引用
    引用第12樓飛花落雪于2009-06-12 21:50發表的  :



    利用plc在外部做一個點來復位報警信息 ,這個地址的清除的內容應跟屏上清除的內容一致

    .......

      跟 屏上清除的內容一直,  不是復位PLC的報警
    • «