各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-07 00:40
各位老師傅好,我公司現用的PLC是西門子S7-300,顯示屏用的是OP270,當PLC有外部電路故障報警時,顯示屏將顯示報警消息。問題是在清除顯示屏上報警消息是,需按下顯示屏上的“ACK”清除鍵,使用好久一段時間以后,“ACK”清除鍵的保護面皮就會破損。現在,我想問問,能不能做個程序,在PLC上用一個開關量點來代替“ACK”清除鍵的功能,如果能實現的話,在操作面板外面裝一個按鈕,通過按按鈕就能達到清除顯示屏上報警消息的目的。
敬請各位老師指導!!
[ 此帖被飛花落雪在2009-06-08 23:39重新編輯 ]
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-21
查看flin124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-07 07:45
當然是可以的
都是輸入信號給PLC
讓其將故障復位
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-06-07 21:10
顯示屏上只有一個“ACK”鍵,具有報警消息畫面清除功能,但用PLC的一個開關量做個具有代替“ACK”鍵功能的程序怎么做》?
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-06-08 09:42
雖然顯示的只是一個按鈕,其實當按動這個按鈕后,需要做許多工作的,比如狀態清除、控制復位、參數回初等等。
一般來講,這一系列工作都需要PLC來完成,看來程序不是你編的,你需要將屏幕上的程序上載下來,找到ACK健,看看其控制的是什么。
然后上載PLC程序,找到控制點,將其置換成輸入點。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-06-08 19:50
這個ACK鍵在OP270與PLC分開的狀態下,是可以獨立使用的。所以關鍵是在PLC里做一個開關量,動作時能指向到這個ACK鍵,從而起到代替ACK鍵的功能。不知道OP的這個ACK鍵在S7-300里如何指向代替?
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-06-09 21:12
誰來幫助我
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-06-09 21:38
報警信息是提示設備的工作現狀,設備正常了報警信息也自動消掉.樓主可能指的是報警列表,它會自動記錄以前設備的一些消息.對于設備正確使用是必要的.樓主說的問題,可以用PLC程序來做.或者換屏的保護膜也可以,更換膜也方便的.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-06-09 22:50
組態其他功能鍵為報警確認鍵!
飛花落雪
各位師傅,多多指導哦~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 207 點
下載積分: 627 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2014-11-11
查看飛花落雪的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-06-10 21:09
引用
引用第8樓sjm213于2009-06-09 22:50發表的  :
組態其他功能鍵為報警確認鍵!



請sjm213版主指導一下,具體的組態方法,或者告訴我相關的教程。謝謝您了。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-06-10 22:42
將一個未使用的功能鍵組態為ACK鍵,則出現報警時按下該鍵進行確認。
Winccflexible中:



Protool中:

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(飛花落雪) 感謝指導,謝謝你。
    譚新
    我努力,我成功
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 562 個
    工控威望: 636 點
    下載積分: 1503 分
    在線時間: 444(小時)
    注冊時間: 2008-07-18
    最后登錄: 2014-12-14
    查看譚新的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2009-06-12 21:05
    看屏上還有沒有備用的按鈕 ,跟備用的地址組態,來清除報警信息,也可以利用plc在外部做一個點來復位報警信息  ,這個地址的清除的內容應跟屏上清除的內容一致,這樣才能達到你想要的效果。
    飛花落雪
    各位師傅,多多指導哦~~
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 31 個
    工控威望: 207 點
    下載積分: 627 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2009-01-05
    最后登錄: 2014-11-11
    查看飛花落雪的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2009-06-12 21:50
    引用
    引用第11樓譚新于2009-06-12 21:05發表的 :
    看屏上還有沒有備用的按鈕 ,跟備用的地址組態,來清除報警信息,也可以利用plc在外部做一個點來復位報警信息  ,這個地址的清除的內容應跟屏上清除的內容一致,這樣才能達到你想要的效果。



    利用plc在外部做一個點來復位報警信息 ,這個地址的清除的內容應跟屏上清除的內容一致

    是指將PLC的報警復位嗎?
    • «