美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

dzg2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 307 點
下載積分: 589 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2008-08-20
最后登錄: 2024-11-23
查看dzg2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-10 13:41
請教在“PLC變更”畫面中“SYSMAC LINK”指什么及相關問題?
  還有"SYSMAC LINK"是指什么?
  “外設總線通訊”是選那一項?
                               謝謝!!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-10 16:08
SYSMAC LIMK是電腦通過LK模塊與PLC聯機。
外設口通訊 默認選擇TOOL BUS,它可以在PLC系統設置中變更為其他模式
充耳不聞
aabb7711
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 216 點
下載積分: 623 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2024-12-20
查看aabb7711的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-10 19:05
請教一樓,我今天用LK201插在C200H的PLC上(4、5、6T通道都插上試過),SW1=0、SW2=0、SW3=5、SW4=2,DIP的3=ON。DIP的1、2、4=OFF,但無法與PLC連接。CX-P的SYSMAC LINK設置為9600,串口為COM1,通道設為0或6都不行,是什么原因呀????謝謝!!!!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-11 12:38
sw1-8 ON, 其他OFF
sw2-1,3,7,8 ON, 其他OFF, 即為9600
sw3-2,3,5 ON, 其他OFF
CX-P選擇sysmac way, 9600, 7,EVEN,2
充耳不聞
jasoncao
omron,schneider,panasonic專家
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 290 點
下載積分: 503 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2022-08-19
查看jasoncao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-05-12 07:21
OMRON的通信協議