請教在“PLC變更”畫面中“SYSMAC LINK”指什么及相關問題?
  還有"SYSMAC LINK"是指什么?
  “外設總線通訊”是選那一項?
                               謝謝!!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-10 16:08
SYSMAC LIMK是電腦通過LK模塊與PLC聯機。
外設口通訊 默認選擇TOOL BUS,它可以在PLC系統設置中變更為其他模式
充耳不聞
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-11 12:38
sw1-8 ON, 其他OFF
sw2-1,3,7,8 ON, 其他OFF, 即為9600
sw3-2,3,5 ON, 其他OFF
CX-P選擇sysmac way, 9600, 7,EVEN,2
充耳不聞