我公司的出貨到揚州的電線電纜設備用的是CP1H plc-信捷系統,通訊模塊用的是232BD。PLC和HMI的設置都沒有問題。起先兩三個月用的好好的,一點問題都沒有。兩三個月過后,HMI就頻繁顯示通訊問題或者故障畫面亂跳。換上232bd后問題解決。過兩三個月232bd又燒了,還是和以前一樣的毛病。是不是信捷HMI硬件問題。不得以我們把HMI換成人機的,故障再沒出現過。
canary
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canary的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-08-14 12:22
您說的情況是232串口模塊 CP1W-CIF01模塊損壞?
經常性出現串口模塊燒的原因常常是使用方面問題,比如現場使用中帶電插拔也會造成串口毀損。
不過您說的這種情況如果排除操作方面原因,請檢查電源接線。
5v的電壓基本是不會出現損毀的情況:)
ymxg001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ymxg001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-08-14 13:44
我們用的CP1W-CIF01來和信捷觸摸屏通訊,使用過程中從不插拔。現在就是弄不清楚到底是怎么回事。無錫信捷的工程師也弄不好。家里現在堆了十幾個觸摸屏在這里,不知道和三菱plc通訊會不會出現類似的問題。
peace2204
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看peace2204的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-13 21:37
(先查電源等沒有問題),要判斷問題在哪,可以先換個人機試一下,就知道是否是信捷的HMI問題了.如果還燒,建議換另一同型PLC.
minyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2024-12-11
查看minyuan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-26 10:04
我覺得是通訊線的問題,PLC通訊端輸出電流比較大,要加幾個電阻,后才可以長期使用。
hbsygao
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 3219 點
下載積分: 59978 分
在線時間: 773(小時)
注冊時間: 2007-10-17
最后登錄: 2024-12-22
查看hbsygao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-26 15:51
我覺得是通訊線的問題