美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

ymxg001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ymxg001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-08-03 22:51
我公司的出貨到揚州的電線電纜設備用的是CP1H plc-信捷系統,通訊模塊用的是232BD。PLC和HMI的設置都沒有問題。起先兩三個月用的好好的,一點問題都沒有。兩三個月過后,HMI就頻繁顯示通訊問題或者故障畫面亂跳。換上232bd后問題解決。過兩三個月232bd又燒了,還是和以前一樣的毛病。是不是信捷HMI硬件問題。不得以我們把HMI換成人機的,故障再沒出現過。
minyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 307 點
下載積分: 955 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2009-02-25
最后登錄: 2024-12-11
查看minyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-26 10:04
我覺得是通訊線的問題,PLC通訊端輸出電流比較大,要加幾個電阻,后才可以長期使用。