上料信號 X13我用它學閉觸點置位M20,當一有上料信號,M20斷開,PLC就發脈沖控制伺服開始前進。M20常閉連接到PLC的脈沖輸出端Y1。。可是出現了一個怪事情,偶爾有時候,我上料信號有了,但機器還是不動,要我在把那上料信號重開關一次,機器才運動。而且當它不動時,我去看那在線監控,全是連通的。 |
---|---|
|
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
|
有沒有監視一下m20出現故障時的狀態,是on 還是off 再去看是要查程序還是查電路 程序一般是多錢圈,或之前你的plc執行過set m20 但是程序已經刪除了你忘記了, 可以直接給個邊緣信號rst 排除 電路的話拿萬用線對圖紙測 |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
也有可能是雙線圈,也有可能是線有問題。 |
|
---|---|---|
|