上料信號 X13我用它學閉觸點置位M20,當一有上料信號,M20斷開,PLC就發脈沖控制伺服開始前進。M20常閉連接到PLC的脈沖輸出端Y1。。可是出現了一個怪事情,偶爾有時候,我上料信號有了,但機器還是不動,要我在把那上料信號重開關一次,機器才運動。而且當它不動時,我去看那在線監控,全是連通的。
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 22:52
有沒有監視一下m20出現故障時的狀態,是on 還是off  

再去看是要查程序還是查電路

程序一般是多錢圈,或之前你的plc執行過set m20   但是程序已經刪除了你忘記了,  可以直接給個邊緣信號rst 排除
電路的話拿萬用線對圖紙測