級別: 家園常客
|
斷路器與熱繼電器都是過流保護元件, 斷路器過流時能在一瞬間跳開切斷電源, 熱繼電器是元件長時間過流,導致發元件發熱跳開,但在實際使用中發現也能瞬時跳開, 請問斷路器能不能代替熱繼電器 |
---|---|
|
ajan
級別: 家園常客
|
帶熱脫扣的斷路器的熱脫扣整定值誤差較大。熱繼電器也是熱脫扣,但其熱脫扣整定值誤差很小。 斷路器有滅弧系統,可以安全切斷電路,同時對線路進行短路保護。 斷路器電流值固定,熱繼電器一般都可調電流值。 一般只用斷路器進行短路保護,熱繼電器用來對電機的過載保護 |
---|---|
|
jiaogeishui
我是楊利勇
級別: 略有小成
|
斷路繼電器也有很多種類,不知道你說的是哪一種,漏電類 的肯定不能用來轉換熱繼電器,原理都不一樣,功能不一樣,會失效的,你要是這樣換,直接換個閘刀開關就可以了 |
|
---|---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
人盡其才, 物尺其用! |
|
---|---|---|
|
yishihu
級別: 工控俠客
|
|
---|---|
|