樓主  發表于: 2013-10-09 14:12
斷路器與熱繼電器都是過流保護元件,
斷路器過流時能在一瞬間跳開切斷電源,
熱繼電器是元件長時間過流,導致發元件發熱跳開,但在實際使用中發現也能瞬時跳開,
請問斷路器能不能代替熱繼電器
ajan
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 862 點
下載積分: 3595 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-12-15
最后登錄: 2024-10-28
查看ajan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 16:22
帶熱脫扣的斷路器的熱脫扣整定值誤差較大。熱繼電器也是熱脫扣,但其熱脫扣整定值誤差很小。
斷路器有滅弧系統,可以安全切斷電路,同時對線路進行短路保護。
斷路器電流值固定,熱繼電器一般都可調電流值。