美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
aidi256
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2015-05-16
查看aidi256的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-16 11:19
問題1:同一配電柜內有的接觸器吸不住(接小電機),有的接觸器能吸住(接大電機),接觸器吸的時候量了一下電壓,接小電機的接觸器線圈電壓低,接大電機的接觸器線圈電壓正常,為什么會出現這種情況?不接電機時吸合的挺好,一接電機就有毛病。
問題2:接觸器上口電壓380,吸合的時候吸不住,用螺絲刀頂著吸合后(手動吸合)接觸器下口電壓260左右,發生這種情況的原因?
[ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新編輯 ]
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 13:00
換個接觸器試試唄。
啥牌子的?
aidi256
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2015-05-16
查看aidi256的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-06-16 16:48
正泰的,當時條件有限,又沒有備件,所以給了他們個建議,等現場有了正式電源后電壓就不會降低了,到時讓他們再試試,問題2給他們的建議是讓他們換個新接觸器
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-06-16 16:49
接觸器吸不住和電機大小無關,看一下接線是否正確。
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-06-16 16:51
接觸器太水了吧
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28635 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-25
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-06-16 17:19
接觸器電壓低于額定電壓85%時不能正常工作!
自動化單機,生產線,項目編程調試!
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-06-16 18:04
引用
引用第5樓tkggtdkjpl于2013-06-16 17:19發表的  :
接觸器電壓低于額定電壓85%時不能正常工作!

低于接觸器線圈額定電壓
給你一支煙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 338 點
下載積分: 2945 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2017-08-21
查看給你一支煙的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-06-16 18:57
接觸器的線圈電壓多少,有沒接接近開關類的元件控制
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-06-16 19:08
接觸器的線圈電壓是多少,看一下接觸器上面的標示。是不是線圈上加的電壓比它正常工作時的電壓低?
wujianzzx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 600 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2013-02-25
最后登錄: 2020-12-10
查看wujianzzx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-06-16 20:03
肯定是接線有問題
協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-06-16 20:16
換接觸器吧!問題2應該是接觸器里面的主觸頭因為電流大燒掉了或者其他原因造成的接觸不良引起的缺相吧!至于問題1建議檢查接線和接觸器線圈吧!
wty5588
承接各種機電安裝工程!電話:18040307650
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 368 點
下載積分: 566 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-12-11
查看wty5588的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-06-16 21:05
接線有錯誤!最可能是零線不對!
各類設備電氣維修,升級,改造!老式電路改PLC控制,其他電氣調速方式改變頻調速!聯系QQ:381784460  電話:18040307650
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go