美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

aidi256
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2224 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-03-09
最后登錄: 2015-05-16
查看aidi256的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-16 11:19
問題1:同一配電柜內有的接觸器吸不住(接小電機),有的接觸器能吸住(接大電機),接觸器吸的時候量了一下電壓,接小電機的接觸器線圈電壓低,接大電機的接觸器線圈電壓正常,為什么會出現這種情況?不接電機時吸合的挺好,一接電機就有毛病。
問題2:接觸器上口電壓380,吸合的時候吸不住,用螺絲刀頂著吸合后(手動吸合)接觸器下口電壓260左右,發生這種情況的原因?
[ 此帖被aidi256在2013-06-17 17:51重新編輯 ]
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-16 13:00
換個接觸器試試唄。
啥牌子的?