dashi高手您好,小弟請教一個問題. 我們公司用到的伺服器是三菱公司MR-J3-B系列的.在MT-Developer2的SERVO DATA里面,OPR的方向選擇的是"0: Reverse Derection", OPR Method選擇是"2: Data Set Type1". Home Position Address設定的是"0.0 Deg". 接下來是小弟的問題,如果在第一次回原點的時候,擋片是不是要去碰Reverse方向的極限感應器,然后碰到感應器再返回一點,這個時候就是0度位置? 由于原點位置的數據也設定是0度,這兩個數據一致,原點回歸動作就完成了. 請高手給小弟解答一下,謝謝您了. |
|
---|---|---|
|
jackeywan
級別: 略有小成
|
謝謝大師高手的回復. 原點回歸的動作完成是在回原點的時候,如果現在位置與我們預先設定的HOME POSITION數據一致的時候,原點回歸動作就完成了.但問題是如果是一個新的馬達且是第一次進行原點回歸時,這個零點是如何來確定的? 比如向我昨天說的,如果在軟件里面已經設定好了回原點的方向和方法,那是不是必須要去碰后退方向的極限感應器,碰到極限感應器后就把該位置默認為零點? 還有您發的這個回原點的示意圖在哪份資料上可以看到,是不是在運動控制器的相關手冊上面有說明?由于我的電腦的安全系統軟件壞了,PDF文檔不能打開. 請高手指點.謝謝您了. |
|
---|---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
實模式手冊6.22.7既是。 碰不碰極限開關是你系統的要求,不是必須的。 這種方式是命令啟動后,過零點即可。關鍵是何時啟動這個命令! |
---|---|
|
jackeywan
級別: 略有小成
|
謝謝daizhi高手.我待會去好好看看手冊. 每次向您請教問題,都能得到滿意的答復.非常感謝! |
|
---|---|---|
|
jackeywan
級別: 略有小成
|
dazhi高手,不好意思,我看了下手冊,我的那個問題還是沒有解決。 比如一個新的馬達,它在第一次回原點的時候,零點位置如何確立。(比如我把零點位置和原點位置設定不同的數值, 原點我設在100的位置.)所以馬達如何來建立這個零點?是不是通過碰極限感應器來建立零點? 請高手指點.謝謝! |
|
---|---|---|
|
xhl6788
級別: 略有小成
|
你選擇 鉤3B 的 伺服 要用電池吧?因為你選擇回零方式是數據設定原點方式,手輪搖到位置 設原點就OK啦 硬限位都不必要的。 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
糾結的問題 我說的零點是編碼器的Z脈沖,每轉一圈就一個! “建立”只有原點!過零點是為了讓原點有效! |
---|---|
|