dashi高手您好,小弟請教一個問題.
我們公司用到的伺服器是三菱公司MR-J3-B系列的.在MT-Developer2的SERVO DATA里面,OPR的方向選擇的是"0: Reverse Derection",  OPR Method選擇是"2: Data Set Type1".
Home Position Address設定的是"0.0 Deg".
接下來是小弟的問題,如果在第一次回原點的時候,擋片是不是要去碰Reverse方向的極限感應器,然后碰到感應器再返回一點,這個時候就是0度位置?
由于原點位置的數據也設定是0度,這兩個數據一致,原點回歸動作就完成了.
請高手給小弟解答一下,謝謝您了.
要求自己每天多學習一點.
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-13 13:52
謝謝大師高手的回復.
原點回歸的動作完成是在回原點的時候,如果現在位置與我們預先設定的HOME POSITION數據一致的時候,原點回歸動作就完成了.但問題是如果是一個新的馬達且是第一次進行原點回歸時,這個零點是如何來確定的?
比如向我昨天說的,如果在軟件里面已經設定好了回原點的方向和方法,那是不是必須要去碰后退方向的極限感應器,碰到極限感應器后就把該位置默認為零點?
還有您發的這個回原點的示意圖在哪份資料上可以看到,是不是在運動控制器的相關手冊上面有說明?由于我的電腦的安全系統軟件壞了,PDF文檔不能打開.
請高手指點.謝謝您了.
要求自己每天多學習一點.
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-13 17:28
謝謝daizhi高手.我待會去好好看看手冊.
每次向您請教問題,都能得到滿意的答復.非常感謝!
要求自己每天多學習一點.
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-15 09:43
dazhi高手,不好意思,我看了下手冊,我的那個問題還是沒有解決。
比如一個新的馬達,它在第一次回原點的時候,零點位置如何確立。(比如我把零點位置和原點位置設定不同的數值,
原點我設在100的位置.)所以馬達如何來建立這個零點?是不是通過碰極限感應器來建立零點?
請高手指點.謝謝!