美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

sj552347591
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sj552347591的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-01-10 16:22
各位高人,西門子plc  s7-200定時器溢出是個什么概念啊?如果定時器計時到32767再往后計數會怎樣?保持滿值還是歸0?
[ 此帖被sj552347591在2011-01-10 22:16重新編輯 ]
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-10 17:23
不知你說的是時間繼電器,還是計數器
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-01-10 20:56
應該是0    
huangyue
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 2884 點
下載積分: 11558 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-17
查看huangyue的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-01-10 21:13
這要看具體的PLC種類呢,像三菱的是保持滿值,歐姆龍的則為0
borenwork
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 233 點
下載積分: 617 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2023-05-11
查看borenwork的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-01-10 21:23
解決方法:
1,用計時器計時1分鐘,然后用計數器計算次數,判斷計數器數字即可
或者用
2,將計時器的脈沖增加
如果還有問題,發郵件給我shenkui1920@163.com