lingshibo
級別: *
|
用GX-Developer 讀出錯誤代碼4100,PLC的ERROR等點亮,下面是錯誤代碼的幫助信息,但是不知道從何入手查找,請高手幫忙 出錯代碼列表[出錯代碼4100] ◆對象模式 Q模式 ◆出錯代碼(SD0) 4100 ◆出錯信息 OPERATION ERROR ◆通用信息(SD5~15) 程序出錯位置 ◆特殊信息(SD16~26) - ◆LED狀態(RUN) 熄滅/點亮 ◆LED狀態(ERROR) 閃爍/點亮 ◆CPU運行狀態 停止/繼續 在參數中設定錯誤發生時的CPU操作狀態。 (LED也表示動作變化。) ◆診斷時間 執行指令時 ◆錯誤內容和產生原因 程序中包含指令不能處理的數據。 ◆糾正措施 從外部設備讀取通用出錯信息,檢查對應于出錯信息顯示值(程序錯誤位置)處的程序錯誤步,改正錯誤。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
高性能CPU ◆出錯內容和原因 (1)指令中包含有不能處理的數據。 (2)通過SP.FREAD/SP.FWRITE指令訪問ATA卡時發生異常。 ◆對策 (1)使用MELSOFT產品讀取出錯的公共信息,確認對應數值(程序出錯位置)的出錯單步,并改正錯誤。 (2)采取抗噪聲措施。 (3)使CPU模塊復位后再次RUN。如果仍然顯示了相同的出錯,則表明ATA卡的硬件異常。 通用CPU ◆出錯內容和原因 (1)指令中包含有不能處理的數據。 (2)通過SP.FREAD/SP.FWRITE指令,訪問ATA卡時發生異常。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外) (3)通過SP.FWRITE指令,訪問了其他功能訪問的文件。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外) ◆對策 (1)使用MELSOFT產品讀取出錯的公共信息,確認對應數值(程序出錯位置)的出錯單步,并改正錯誤。 (2)采取抗噪聲措施。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外) (3)使CPU模塊復位后再次RUN。如果仍然顯示了相同的出錯,則表明ATA卡的硬件異常。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外) (請到附近的三菱電機FA中心或者三菱電機的分公司,代理商說明故障癥狀,進行咨詢。) (4)對其他功能訪問的文件,不要執行SP.FWRITE指令。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外) (5)其他功能的訪問與FWRITE指令不要同時執行。(Q00UJCPU,Q00UCPU,Q01UCPU除外) |
|
---|---|---|
|
zsm961450
級別: *
|
圖片:
本人遇到過此問題,原因:程式指令用錯,先用PLC診斷出是哪一步出錯,也可以通過SD5~SD15中數據看到出錯的步數,然后在修改程式,還有一種方法就是在參數里修一下設置,讓PLC繼續運轉,見附圖,CPU的ERR燈繼續亮,但RUN燈也燈,但不會當機。 |
---|---|
|