ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
麻煩樓主說清楚點,是電機的輸入電源干擾嗎,還是什么?讓大家都學習,講的仔細的嘛 |
|
---|---|---|
|
佳史
級別: *
|
電源故障引起,也不會出現在同一坐標上死機啊,哈。 |
---|---|
|
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
|
這臺設備屬于定位控制(多段速定位),仔細觀察其實每次都是在加工定位開始時伺服電機加載時停機的。而此設備伺服電機沒有制動。由于慣性每次都停在247MM處。還有本設備的伺服器電源是由一接觸器提供,本故障其實就是接觸器觸點不好引起,當伺服電機加載時產生電壓降,導致伺服電源下降,ALM動作使伺服停止。伺服停止后電源電壓又上升(在零點幾秒時間內),所以伺服器沒反應過來就沒有故障代碼了。此故障是一軟故障,容易被忽視,走了不少彎路。我一直都是圍繞伺服器,伺服電機,編碼器等著手,伺服系統都代換完了。都沒能解決問題。發此貼希望對大家維修有所啟發。還有感謝對此貼回帖的朋友們。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |