樓主  發表于: 2010-10-16 19:02
我公司一臺設備,用的是三菱FX-2N PLC+1PG+三菱MR-J2S伺服器,問題是在加工過程中,伺服器ALM無規律瞬間動作讓設備停止工作,之后自己復位,伺服和人機都沒有故障代碼。而且每次都停在同一位置,人機顯示在247MM處。已經將伺服器,1PG, 伺服電機,甚至將PLC都代換了,電源也沒問題,仍未解決。后從機械方面著手考慮,也沒有問題。我們先把設備歸原點(說明此設備在正常加工無須歸原點),然后開到加工位置,把伺服電機的皮帶去掉,讓其空轉,人機顯示還是在247MM處停機。不知怎么解決了,盼高手指教.....
tangjn.2006
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tangjn.2006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-10-21 19:38
路過幫頂一下,下載程序,分析中……………………