panshg
級別: *
|
FNC 57 DPLSY 脈波輸出指令 | X0 S1 S2 D |----| |-------[PLSY K1000 K2000 Y0 ] 指定Y0送出2000個脈波,該脈波 的速度為1KHZ. [指令說明] * 用來輸出脈波至步進馬達驅動器作簡易數值定位控制的專用指令. * S1指定輸出脈波的速度,火狐貍各系列PLC可設定的範圍如下: FX0S/0N K1~K2000 FX2 K1~K1000 FX2N K1~K20000 * S2指定輸出脈波的數目,可設定的範圍如下: 16位元指令PLSY K1~K32,767 32位元指令DPLSY K1~K2,147,483,647 * D指定脈波輸出端,火狐貍各系列PLC可指定的輸出端如下: FX0S/0N Y0、Y1 FX2 任何一個輸出端Y均可 FX2N Y0、Y1 注意 脈波的輸出端必須使用電晶體輸出. * 輸出脈波的頻寬固定為50%:50%的ON/OFF. * 本指令只可使用一次,指令中的輸出Y若是有複數個時(正轉脈波/反轉脈波) 請於D當中使用V 或Z作修飾. * 輸出端Y於脈波送出當中若是變更S1的內容則脈波速度會隨之變化,但是 S2於脈波送出當中變更內容無效. * 本指令只作高速脈波輸出並無法作加減速時間的設定,加減速時間的設定於 火狐貍當中是使用RAMP(FNC67)指令來執行,因此PLSY指令一般都是與 RAMP指令搭配使用. FNC 67 RAMP 斜率指令 | X0 S1 S2 S3 n |----| |------[RAMP D1 D2 D3 K1000 ] 1000次掃瞄時間的斜率輸出控制. [指令說明] * S1設定斜率的起點,S2設定斜率的終點,由S1走向S2的經過值由S3所指定 的暫存器來顯示,n指定使用幾次掃瞄時間來執行斜率運動. |
---|---|
|