cc1002
級別: *
|
請教臺達變頻器外部輸入偏壓方向調整的問題 以臺達DFV-M說明書范例說明 范例五 此范例是一個典型的負偏壓的應用,使用負偏壓的好處是可以大大避免噪聲的干擾,在惡劣應用的環境中,建議盡量避免使用1V以下的信號來設定交流電機驅動器的運轉頻率。 P03=60 最高操作頻率 P48=10% 偏壓調整 P49=1 偏壓方向調整 P50=100% 增益調整 P51=0 負偏壓不可反轉 對于P49=1 偏壓方向調整 為什么設置為1不理解 這個范例是第五個,前面的四個范例P49都沒有設置成1,請熟悉臺達變頻器的朋友指教!謝謝 |
---|---|
|
jimlu
級別: *
|
首先他偏壓設定10% P49=0 0-10V 0HZ - 60HZ 會變成0V-10V 6HZ - 66HZ (看最大頻率設定多少 60的話 9V 以上都還是60HZ) P49=1 0-10V 0HZ - 60HZ 會變成0V-10V -6HZ - 54HZ 設定負偏壓不反轉 所以要轉到1V以上才會動 若P51沒有設定不反轉的話 則0V-1V會 反轉 0HZ-6HZ |
---|---|
|