各位老師 位移傳感器的量程是100CM 輸出信號 是0----10V 將數據讀入PLC后乍樣在觸摸屏上顯示實際位置(值) 也就是說如何將讀入數據轉換成實際高度值 又如何校正呢 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇 發帖數量: 6780 個 工控威望: 38383 點 下載積分: 5182 分 在線時間: 9553(小時) 注冊時間: 2006-09-13 最后登錄: 2025-01-15 查看cvlsam的 主題 / 回貼 |
這不就是一個Y=KX方程? (DATA-IN_L)×(OUT_H-OUT_L)/(IN_H-IN_L) =DATA×100/10 =DATA×10 標準線性話方程。 至于校正,你可以加載標準將傳感器輸入為0V是否對應于0,已經輸入為10V看看是否為100. Regards |
---|---|
|