匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
我有段程序,里邊用了C252這個高速計數器,按手冊上說的,一旦使用C252,X0 X1 X2就被自動占用。X0是A相輸入,X1是B相輸入,X2是復位輸入。現在的問題是這個X2一點反應沒有。編碼器換了還是不行。那位老大幫幫忙。 |
---|---|
|
szzhang001
我愛工控!
級別: 家園常客
|
X2是復位,我想應該在程式編輯,與編碼器無關吧? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
是不是零位-Z? |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
對,編碼器上寫的就是Z. |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
這個計數器可以軟件復位,也可以外部X2復位,怎么用是看你的應用。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|