全廠配電室的無功補償電容怎樣判斷好壞哦?除了看外觀漏液、發鼓變形、合不上閘的方法判斷外?還有什么技術一點的方法嗎? |
|
---|---|---|
|
三好學生
級別: 探索解密
|
一,用萬用表測,萬用表打電阻當,測電容器二端,電阻從小到大很快,說明電容器是好的。二,看運行電流,如果行運中的電力電容器,比名牌上的電流低,或沒有電流說明電容器壞了,三,目測,看電容器有沒有鼓起,渥油,這二種情況出現,說明電容器已壞,或將壞,四運行后的電容器,將它放電,如果出現很強的,啪,的聲音,說明電容是好的。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
|
最簡單的辦法:全把電容投上,過一會把電容再切除,用一個電線放電,火花小或者沒火花的就是壞的 |
---|---|
|