bhqt
級別: 論壇版主
|
看前面的《【西門子S7-200】有問有答》欄目比較喜人,也給網友帶來方便實惠,在此新開300的欄目,希望大家喜歡,積極支持。 西門子S7-300的相關問題都可以在此提出。我們會盡最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的300系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 315-2AG10-0AB0 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 在300的方面,我也只起個拋磚引玉的作用,【cvlsam】【YE_W】【sjm213】三位是主力,同時也希望,熟悉300系統的朋友積極參與,我們一起學習,一起提高。 [ 此貼被bhqt在2008-03-06 09:09重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
deanhao
級別: *
|
安裝一個PC-Adapter的軟件就好了。 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
CPU的型號可以問西門子的客服 關于編程方式的問題,所有的LAD都可以轉化為STL,但是反過來的是不成立的,所以對STL比較熟悉的還是很喜歡這種編程方式的,更靈活,但是可讀性差點。 如果你要想學習這方面的還是建議你學習STL |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
需要編寫一個標定程序,比如現在的數字對應的是多少,標定可以任意時候任意位置標定 還要做一個轉換,比如編碼器的一個刻度對應實際位置多少,或者實際位置一個刻度對應編碼器幾個刻度。 有基準值和單位刻度就可以完成了。 至于是二進制還是格雷碼,則只需要在硬件中選擇,程序中不用處理,有興趣的可以自己編寫編碼之間的互相轉換程序。 [ 此帖被deanhao在2009-08-02 11:22重新編輯 ] |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
485是一種通訊協議,一般通訊協議內容不用去編寫。 具體的看你要與什么東西通訊,使用西門子的自帶塊即可完成。 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
方法1,把軟件制作成.iso的鏡像文件,然后用虛擬光驅打開安裝。 方法2,把軟件拷貝到C盤的根目錄下安裝,安裝完成后在移動走即可。 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
PLC寄存器 有累加器 狀態字寄存器 地址寄存器 等等 具體的使用方法可以找本書學習 實踐是一種最好的學習方法 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
版主很辛苦。能幫助別人也是一種快樂 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
看看是不是版本的問題,PLCSIM和STEP7有一個對應的版本,我沒有試過不同的版本能否運行,但是同樣的版本肯定好用。 比如PLCSIM 5.3 是安裝在STEP7 V5.3上。 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
用萬用表測試一下電阻值,短了和斷了都不對,具體多少阻值正常我也沒有實驗過,給你個參考試試。 5、6之間是1K電阻。3、8之間是220歐電阻。 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
這個比較簡單,掛ET200遠程站,300系列的模塊就可以接上了。 |
---|---|
|