36樓  發表于: 2008-01-11 13:26
【foxplc 】SCALE找了半天沒找到,你說的是模擬量的規格化吧?
就是在PID控制中用到的?

輸入規格化
可以外設(I/O)或以浮點格式輸入過程變量。CRP_IN功能根據以下公式將PV_PER外設值轉換為介于 -100和 +100 %間的浮點格式值:

PV_NORM功能根據以下公式統一CRP_IN輸出的格式:

PV_NORM的輸出 = (CPR_IN的輸出) * PV_FAC + PV_OFF

PV_FAC的默認值為1,PV_OFF的默認值/為0。
輸出規格化
使用LMNLIMIT功能可以將操作值限制為所選擇的值。輸入變量超過限制時,信號位會給予指示。
LMN_NORM功能根據以下公式統一LMNLIMIT輸出的格式:

LMN = (LMNLIMIT的輸出) * LMN_FAC + LMN_OFF

LMN_FAC的默認值為1,LMN_OFF的默認值為0。

也可以得到外設格式的操作值。CPR_OUT功能根據以下公式將浮點值LMN轉換為外設值:

LMN_PER=(LMN*27648)/100
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
37樓  發表于: 2008-01-17 15:52
引用
引用第39樓svx233于2008-01-03 20:34發表的  :
為什么插入的功能塊FB~不在OB的堆棧中,總是獨立的而且不可用??我是初學者~高手請幫幫吧


看來您是初學西門子S7-300系統。

您需要使用Call指令來調用您的FB,同時需要指定FB所附帶的DB。
fanhj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fanhj的 主題 / 回貼
38樓  發表于: 2008-01-19 08:54
樓主你好,我公司使用的西門子PLC是6ES7-315-2DP,在查看程序塊和通訊狀態的時候,我們發現跳出CPU/存儲器保護口令,請問這種加密現在有沒有什么好的辦法解決!!!
我的qq:377719926,號碼:15851300022
rongbei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rongbei的 主題 / 回貼
39樓  發表于: 2008-01-22 20:03
對初學者來說 學習S7-300的好點還是200的好點呢?  向老師傅請教!!
rongbei
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看rongbei的 主題 / 回貼
40樓  發表于: 2008-01-22 20:31
S7-300的編程軟件是不是STEP 7吖?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
41樓  發表于: 2008-01-22 21:08
rongbei 我也是老點的新手應該學S7-200,建議看一下這里

http://le-linge.com/bbs/read.php?tid-7760-keyword-.html
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
42樓  發表于: 2008-01-22 21:08
恩,現在用的最新的是:STEP7 V5.4 SP3
從明天起,做個幸福的人,騎馬劈柴周游世界;
從明天起,關心糧食和蔬菜,有一所房子,面朝大海,春暖花開
tianke0000
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tianke0000的 主題 / 回貼
43樓  發表于: 2008-01-28 16:25
一致性檢查的輸出 C:\Documents and Settings\new\桌面\DP主從~2\DP主從通信
   
    站點 'SIMATIC 300(1)' 的輸出:
    警告: 當心:在站點 SIMATIC 400 Station 中存在也要重載的附加節點。
    站點 'SIMATIC 300(2)' 的輸出:
    警告: 當心:在站點 SIMATIC 400 Station 中存在也要重載的附加節點。
    站點 'SIMATIC 400 Station' 的輸出:
    警告: 當心:在站點 SIMATIC 300(1) 中存在也要重載的附加節點。
    警告: 當心:在站點 SIMATIC 300(2) 中存在也要重載的附加節點。
   
    結果:0 個錯誤,4 個警告 (2008-01-15 14:00:59)
   
    出現以上的提示,為什么呢? 
cswei88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 202 個
工控威望: 316 點
下載積分: 564 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2006-08-26
最后登錄: 2017-12-29
查看cswei88的 主題 / 回貼
44樓  發表于: 2008-02-28 01:01
版主:你好!我特向您請教一個問題,懇求你不吝賜教!我們的油壓機采用MP277 10' KEY HMI的人機界面,采用SD卡下載畫面程序,請問我將SD卡里的程序copy到我的電腦里后,采用" Wincc Flexible 2005"
打不開呢?是不是還需要什么軟件啊?
聯系電話:13674097097
油箱:cswei88@sina.com.cn
QQ:411761282
nickle
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看nickle的 主題 / 回貼
45樓  發表于: 2008-03-09 23:01
我現在需要更改一個MP370面板的程序,但擔心手上的程序與面板當前的程序不一致,想先用ProSave做個Backup,以備將來做Restore,想請教一下,我手頭上有CP5511通訊卡,我若想用面板的MPI口進行上傳,可以嗎?
  對MPI電纜的接線有什么要求
(是3--3
        4--4
        5--5
        8--8嗎?或者就是標準S7 MPI電纜)?
(注:面板的Tranfer設置中,Channel 2 MPI已激活,筆記本的接口設置為CP5511 MPI,ProSave也設為MPI口通訊,但發現仍然無法聯機,我懷疑為MPI電纜接線不對,望知情者給與解惑,不勝感謝!)
 
妮維雅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看妮維雅的 主題 / 回貼
46樓  發表于: 2008-03-12 22:13
請大家幫忙看看我的附件，現在頭腦中對西門子的理解還斷斷續續,不能連貫!!!
附件: 混亂的思路.doc (63 K) 下載次數:349
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
bhqt
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 254 個
工控威望: 5338 點
下載積分: 8391 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2007-04-11
最后登錄: 2023-11-24
查看bhqt的 主題 / 回貼
47樓  發表于: 2008-03-13 13:33
【zbd333】具體的插入PC STATION的作用是什么我也不大清除。我見過一次,是opc通訊的時候,建立上位站。MCGS沒法和STEP7集成。直接做畫面,鏈接就行。
【妮維雅】(1)AI溫度信號
建立FB1(作用:直接讀取PT100輸入信號轉換成實際溫度存放于DB1中):
程序段內容:PT100——DIV _I(除數為10)——I_DI------DI_R------MOVE(傳送到DB1.DBD0)
用FC1調用FB1,這樣的話不是要三個背景數據塊???如果有20個溫度點,豈不是來20個背景數據塊???????
你的想法是錯誤的:有專門的塊FC105,你查一下,直接從主程序里面調用。西門子都給做好了。不用你自己寫FB1.對應輸出的模擬量轉換也有FC106吧。自己查一下。
(2)該怎么理解MCGS與S7-300的關系,有點混亂,因為MCGS內也可以進行工程量轉換等的數據前處理,既然MCGS功能強大,為什么還要用西門子的SIMATIC  Manager???
這是兩種東西,各有各的優點,就像勺子跟筷子都能用來吃飯,但是某樣東西在某方面具有極端的優勢,別的雖然能替代,但是別扭。MCGS是上位組態軟件,STEP7是下層控制軟件。面向的對象不一樣。多看看書。剛開始誰都沒有頭緒的,自己帶著問題去找答案,找到了會很高興的,很有成就感的。