cctv197910
級別: *
|
有兩臺設備采用普通電機驅動,需要同步運行角度誤差不得超過5度,可以各自獨立運行。我說下我的想法請各位老師指點下。 絕對式編碼器3個 主控1個 1#設備1個 2#設備1個 變頻器3臺 FX2n1臺 FX4DA1個 思路: 首先啟動主控 指定主控、1#、2#運行頻率 啟動1#設備 用1#當前角度和主控當前角度比較 相等時1#啟動 運行中用主控角度和1#設備角度相減所得的值與1#設備指定頻率相加然后寫入1#DA模塊 其作用在于1#滯后超前時進行加減速 2#設備同上與主控比較。 不知道我的想法可行嗎?求教!!! |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
inverter+pg card+encoder 做同步運轉是可以,精度沒有servo motor來的好 |
---|---|
|
cctv197910
級別: *
|
直接用電機驅動減速機然后帶動設備運行。 |
---|---|
|
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
|
既然規格已經選定完成,又不能更改,給你的建議有用嗎? 馬達在低速運轉時,你就有得忙了.[更換變頻式馬達] |
---|---|
|
yuyangcr
級別: 略有小成
|
編碼器作為反饋修正電機角度可行 不過我試過角度也就是在你說的5度之內 如果能配上減速機能好很多 |
---|---|
|