licong1238
級別: 探索解密
|
當PLC輸出完脈沖以后有沒有什么時候指令或是寄存器來知道PLC發送脈沖完成了呢?我用的是三菱PLC |
|
---|---|---|
|
spc_cll
級別: 略有小成
|
代 號 M8147 名 稱 Y000用脈沖輸出中監視(Busy/Ready) 內 容 OFF: Y000用脈沖停止中 ON : Y000用脈沖輸出中 |
---|---|
|
licong1238
級別: 探索解密
|
學習了,謝謝! |
|
---|---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
用M8029也可以的。 |
|
---|---|---|
|