我寫的三菱sfc程序 啟動關機都正常 可是關機再起動輸出繼電器還是輸出怎么辦 LD X1 OUT M8040 AND M8040 ZRST S3 S30 LD X0 AND X1 SET S3 STL S3 OUT Y0 OUT T0 K15 LD T0 SET S20 STL S20 OUT Y0 OUT Y1 OUT T1 K50 SET S21 STL S21 OUT Y0 OUT Y1 OUT Y2 OUT T2 K150 LD T2 SET S22 STL S22 OUT Y0 OUT Y1 OUT Y2 OUT Y3 LD X2 OUT S3 RET END |
---|---|
|
houjunli12
我愛工控
級別: 略有小成
|
截圖啊,這兩樣看程序不習慣,要不把程序發(fā)我QQ85582084 |
---|---|
|
songzuolei
中達電通
級別: 網(wǎng)絡英雄
|
梯形圖拿來看看, |
|
---|---|---|
|
cxlxt
級別: 略有小成
|
朋友:你的梯形圖好像不對,按照你的指令表,結合梯形圖,只要將第10句AND X1改為ANI X1, 第24句OUT T1 K50后增加一句LD T1.然后X0接起動按鈕的常開接點,X1接停止按鈕的常開接點,就可以了,我在FX1S-14MR上試過,最后那句LD X2,應該是LD X1, |
---|---|
|
plc0617
級別: *
|
7樓我改了還是一樣啊 第24句OUT T1 K50后增加一句LD T1控制y1沒有用還是跟以前一樣關了電源再開機電機全啟動 |
---|---|
|