wei010813
級別: *
|
求救:關于三菱伺服AL20報警問題 如題,具體情況為; 設備正常運行一段時間后突然開始出現AL20報警,開始的時候出現不頻繁,后來到一開機,運行就報,,,,,,,我根據手冊說明更換了一根編碼器線,還是報警,我以為是編碼器本身壞了,我又換了臺電機,還是不行,,,最后我等于把一套伺服全換了,可運行一段時間后又開始頻繁報警.,... 有沒朋友遇到過這種情況,,,, |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
|
|
---|---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
|
多半 估計是第一種 沒接好 可能機器震動導致松動 |
|
---|---|---|
|
wei010813
級別: *
|
換了電機,換了驅動器,還是一樣,,最近試驗的時候發現時這樣的,估計是干擾問題,我把編碼器線放進線槽中,系統立刻就會報警AL20,,而把線放在外面的 地上,就不會,,,,,但是我的線槽中還有4根編碼器電纜(同樣型號的),為什么那4臺不報AL20,就這一臺報,,》。。想不 明白啊。。。。 |
---|---|
|