各位大哥們,我們的設備功率2000W,但是機臺是放在人流量大的地方,有很多人操作,設備上面用漏電開關好,還是選空氣開關好呀?機臺上面有一臺工業電腦,一個750W伺服、一個400W伺服、一個200W伺服、三個步進,基本就這些東西
[ 此帖被封心絕戀在2010-04-16 11:38重新編輯 ]
逼上梁山
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 257 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2008-12-09
最后登錄: 2020-11-18
查看逼上梁山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-16 09:04
我個人選擇漏電開關!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-16 09:10
要根據設備的性質決定的,如果不允許隨便停電或者停電后恢復開機費很大精力并且停電會造成很大損失的,就選擇空氣開關,但要做好設備的安全方面的工作,例如用安全電壓,用隔離變壓器等。如果是可以隨時允許停電等情況,則選擇帶漏電保護功能的開關。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-16 14:36
選空氣開關好點..既然有電腦,還要配有UPS不間斷電源吧!
pengxiaowu12
隨便逛逛
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 1455 點
下載積分: 6791 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2023-06-21
查看pengxiaowu12的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-16 14:38
個人認為空氣開關好點。
feng157663
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看feng157663的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-16 17:31
嗯,漏電開關
benbenxiong5
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看benbenxiong5的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-04-16 18:14
空氣開關
guyi0430
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看guyi0430的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-04-16 19:25
在人流量大的地方,還是無專業的人員在管理的情況下,還是用漏電保護開關的好,安全才是最重要的
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-04-16 21:32
我也認為用漏電斷路器的好
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-04-17 06:53
選擇帶漏電保護的空氣開關即可
aries
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 309 點
下載積分: 870 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2010-03-13
最后登錄: 2013-04-24
查看aries的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-04-17 07:56
個人覺得還是空氣開關...
2KW的設備電流一般情況不大,而且一般斷路器主要用在大電流場合,而空氣開關主要用在小電流場合...
謝謝!陋見~
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-04-17 08:16
2樓說的最全面:“要根據設備的性質決定的,如果不允許隨便停電或者停電后恢復開機費很大精力并且停電會造成很大損失的,就選擇空氣開關,但要做好設備的安全方面的工作,例如用安全電壓,用隔離變壓器等。如果是可以隨時允許停電等情況,則選擇帶漏電保護功能的開關。”但我要指出您的設備相當于自動售貨機或自動檢票什么的設備,漏電斷路器是必須裝的。且接地要良好!