愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
本人經多次研究總結了一下經驗:得出一種簡單的電子齒輪設定方法,適用于初學者,高手請勿見笑!請大家支持原創,水平有限,不正之處請各位不吝指教! 這種簡單的電子齒輪設定方法為 “將伺服馬達編碼器的分辨率設為分子,馬達轉一圈所需的脈沖數設為分母” 如果再裝減速器的話,PLC原來所發脈沖數再乘以減比。 以三菱MR-J2-S舉個例子: 伺服馬達編碼器的分辨率131072,我設計為PLC每發一個脈沖伺服馬達轉0.5度,那么伺服馬達轉一圈(360。)需要720個脈沖, 電子齒輪就設為 131072 / 720 化簡分數后為 8192 / 45 這樣PLC每次發720個脈沖伺服馬達轉一圈 如果還想接個減速器,舉個例子接個減比為5比1的減速器時,原來電子齒輪所設分數不變,PLC原來所發脈沖數再乘以5(720*5=3600),即現在伺服馬達轉一圈PLC發3600個脈沖就可以了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
zxcvbnm1234
級別: 略有小成
|
好樣的 說的好啊 !!! |
|
---|---|---|
|
xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
|
請問我用A4的松下伺服,編碼器是2500P/R四分頻的,減速器是10:1的,我設定電子比是5000,然后定位模塊的脈沖數量輸出是50KHZ,但是那同步皮帶每走100次左右就會有累積誤差,請問如何解決此問題,或者電子比可以改更好的嗎? |
|
---|---|---|
|
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
|
是2500P/R四倍頻吧?四倍頻后為10K P/R,如果你是位置控制的話,電子齒輪分子10K,分母設為10K時(大于10K,越大越好),脈沖個數為10K*10=100K,定位模塊的脈沖數量輸出每次應發100K個,(是個數,不是HZ)減速器輸出軸走一圈。 [ 此帖被lamborzhou在2010-04-19 20:54重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |