美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-09 16:42
各位好!我用的是歐姆龍 CP1H--PLC   信捷TP-765T觸摸屏控制恒溫、恒濕箱。通過溫濕度傳感變送器(模擬量輸入——PLC)。讀取模擬量計算出溫濕度值。
    現在有個問題是客戶要求致少每十分鐘觸摸屏上要記錄一個當前溫度和濕度值,還要有時間,以便查看記錄用。設備運行一次在100小時。這期間要每十分鐘記錄一次,我算了下大概要用到二千個數據寄存器,這樣程序上太復雜,我想了很久始終相不出好的方法來實現這個控制要求。所以向各位求教。本人感激!
希望得到大家伙的支持。
相信自我!
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2457 個
工控威望: 3066 點
下載積分: 11431 分
在線時間: 660(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-12-20
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-10 08:14
大俠們幫幫忙呀。急急呀?
相信自我!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-10 13:12
我正好用過信捷的TH-765MT的觸摸屏。先設置一個數據采集導出,存儲容量設置4000個以上,采集模式設置周期采集每10分鐘采集一次,在數據采集導出的對話框中選擇采集項,添加兩個對象,分別更改名稱為濕度和溫度。采集對象為你PLC中的存放相應數據的數據寄存器,然后點擊保存項,對象類型選擇PFW300,同時可設置采集數據的位數和小數位。這樣數據采集導出就設置好了。最后把數據采集導出設置為公用,不然每次切換畫面的時候會自動采集一次。然后設置數據表格,在對象項中對象類型選擇PFW300與之前的采集保存地址對應。普通項設置總行數,以及可見行數,比如設總行數2000,可見行數10,自動遞增列打勾,靜態列的勾去掉。在列選項中,循環緩沖區打勾,添加3個對象,分別為溫度,濕度,時間,時間那個對象修改時間顯示模式(自己選擇)時間打上勾,這樣數據表格也設置完成。最后設置翻頁功能,添加兩個數據移動按鈕,一個做上一頁功能用,一個做下一頁功能用,曲線類型選擇歷史事件,按鍵動作一個選擇下一頁一個選擇上一頁。并修改文本文字與按鍵功能相同,按鈕外觀請自己按個人喜好修改。還有數據清除功能我在這賣個關子,加我QQ397853954,我把做好的傳給你,你直接復制過去就可以使用。
成功的路上需要幫助