有這么一程序,LD M8000      SPD X0 K3000 D50     MUL D50 K120 D60     MUL D50 K1200 D55,這是速度檢測指令,不知里面的K120和K1200是什么意思?
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-27 21:24
是常數  
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-27 21:45
對是常數,D50是每分鐘多少轉,乘K120和K1200什么意思,120和1200是分鐘還是秒?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-27 22:46
脈沖密度SPD指令檢測的是N毫秒的脈沖數。本例中為3000ms也就是3秒的脈沖量。乘120就是360秒即6分鐘的脈沖量,而乘1200就是3600秒也就是1小時的脈沖量了。
所以每分鐘多少轉對應的地址應該不是D50,而是其他的寄存器。
xunzhaoqq
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xunzhaoqq的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-03-27 23:11
在三菱plc中k是表示十進制。k120表示十進制數中的120      。k1200
十進制中的1200