jason-dfm
級別: *
|
我的PLC是三菱FX1S-30MT。寫入程序后,PLC的顯示燈已經按程序的要求顯示出Y3已經接通。但是,我用萬用表測量Y3與其對應的COM2口之間的電阻怎么是無窮大。難道,Y3接通不代表Y3與COM2之間已經接通嗎?小弟初學PLC,對此不解,請高手指教! |
---|---|
|
jason-dfm
級別: *
|
接上。 并且奇怪的是,當我用一個5V直流電源分別經過PLC的COM2口與Y3口時(將PLC的這兩個接口串聯到電路中),同時串聯兩個發光二級管。這時,在PLC未接通電源的情況下,二級管也可以發光。這也就是說明,在PLC沒有接通電源時,Y3與COM2之間竟然是聯通的。這個與測量這兩個端口之間的電阻為無窮大正好相反。 這樣的現象說明:1、在PLC未啟動時,PLC的輸出端與其對應的公共端子之間是聯通的; 2、在PLC正常運行時,PLC上的顯示燈顯示出此時的Y3為接通時,Y3與其對應的 公共端子之間的電阻為無窮大。 這恰好與我對PLC的理解相反,請問這是為什么?希望高手幫忙指點! |
---|---|
|
50101212
級別: *
|
OK,沒完全看明白的問題,但是可以告訴你,Y3亮,只代表Y3上有了+24V,輸出高電平,COM口是0V,當然亮的時候,Y3和COM是不通的 |
---|---|
|
50101212
級別: *
|
對不起,我說得不準,你首先要確定你的輸出是繼電器輸出,還是其他什么輸出類型! |
---|---|
|
mqgmqg
級別: 工控俠客
|
感覺很奇怪,這是晶體管輸出的PLC,用萬用表測電阻時你反過來測試試 |
---|---|
|
jason-dfm
級別: *
|
我反過來測試也是一樣的,電阻無窮大。 |
---|---|
|
jason-dfm
級別: *
|
是晶體管的。 |
---|---|
|