zhangjun258
級別: *
|
我公司是三菱PLC FX1N的在運行中經常出現程序錯誤,故障現象:在工作中突然出現大部分輸出點,造成工作混亂,機械動作紊亂,不應該有動作的,反而動起來了。應該動的沒動。這個時候立刻把電源關掉,上電后可以工作。但是時間不長,又會出現同樣故障。有的時候一天沒有發生故障。有時候可以連續發生。控制線路和輸入電路我已經檢查沒有問題 ,發現PLC輸出點指示燈大部分都有輸出,應該是PLC問題,請問各位老師到底是PLC軟件或者硬件那里出現故障了。怎么解決。謝謝你! |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
我們這里的138噸熱室壓鑄機就出現這樣的問題,沒辦法 只有換新的PLC。(在保證程序沒有被做任何手腳的情況下) 我們這換新的以后,運行一直很好。 |
---|---|
|
zhangjun258
級別: *
|
其他PLC同樣沒有接地。但是沒有發生故障。和這個接地應該沒有什么關系,關于晶振現在還沒有換的,無法判斷結果。 |
---|---|
|
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
|
如果PLC出差那你可以讀出里面的錯誤代碼看看是報什么警,如果是硬件問題換一個吧 |
---|---|
|