791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
|
在行程為3米的系統中,能否將原點位置設定在中點(1.5米)處?如果可以的話,就要在中點安裝一個DOG近點開關了??那么1PG的#3號的b10如何設定?(因為我的理解是:當在小于1.5米之內進行復位時現在位置數值是遞加,在大于1.5進行復位時現在位置數值是遞減。) 1PG的#3號的b10原點復歸方向的定義: b10=0,原點復歸時現在位置數值遞減。 b10=1,原點復歸時現在位置數值遞增。 如果按3樓的做法,我每次開機時都回一次原點,就不需要讀取編碼器的絕對數據了?(ABS指令) [ 此帖被791891在2010-01-17 15:53重新編輯 ] |
---|---|
|
yl_liu
級別: 略有小成
|
你可以這樣做,將原點固定在一端,每次開機時自動返回原點后再移動到(1.5米)處,脈沖輸出采用絕對指令, 移動距離=設定距離—當前距離,用MOV指令完成就OK啦!我一般是這樣做的。 |
---|---|
|