美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tjy168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 205 點
下載積分: 2318 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2015-05-14
查看tjy168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-22 20:40
三菱PLC  FX2N與三菱變頻器通訊 可以控制正反轉 ,停止。不能設定頻率,頻率為零。插面板可調整頻率,變頻器返回數據無報錯,特求助高手解答。為謝。
夢飛
一心學習,只為生活。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 294 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2022-10-08
查看夢飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-22 20:49
查看發送頻率的地址和數據
最好把程序發上來看看
mechatronics
即使很緩慢,但起碼有一點一點的和目標靠近。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 713 點
下載積分: 9583 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-12-04
最后登錄: 2023-08-18
查看mechatronics的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-23 08:00
這種問問題的形式算是快餐問題嗎?
問了就在等答案?沒有任何更多的資料!

通訊設置你看說明說里面的:某個地址里面的設置就是了!
我沒用過MUTUSBISHI的變頻器,但原理都是一樣!
非淡泊無以明志
非寧靜無以致遠
tjy168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 205 點
下載積分: 2318 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2015-05-14
查看tjy168的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-11 15:30
可以控制正反轉 停止。不能定入頻率,請指點迷津。
附件: 變頻器通訊.rar (11 K) 下載次數:89
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-04-11 16:33
您確定您的這段程序可以控制變頻器的正反轉和停止動作?
另,可在程序中接上M8123的復位程序!
tjy168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 205 點
下載積分: 2318 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2015-05-14
查看tjy168的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-04-17 16:29
可以控制啟停的,聯機試過。就是不能接受給定頻率,485板返回信號燈也有閃動一下,返回無報錯。