美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-20 14:30
圖片:
請問圖中三相電源檢測儀的學名是什么?網上根本沒這東西,價格大概是多少?
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-20 14:58
有點像:相序檢測儀,另外還有兩對輔助觸頭,如果錯相了觸點動作。
如果這個電路用在有空調壓縮機的地方就沒錯了,絕對是。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-20 15:09
補充一下西門子價格是多少?
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-20 15:14
引用
引用第1樓lamborzhou于2009-11-20 14:58發表的  :
有點像:相序檢測儀,另外還有兩對輔助觸頭,如果錯相了觸點動作。
如果這個電路用在有空調壓縮機的地方就沒錯了,絕對是。

圖紙上是有兩對觸點分別是失電報警,和失壓報警。這個電路是用在水泵電機上的。他到底是什么?
hszyz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 351 個
工控威望: 315 點
下載積分: 3804 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2007-09-20
最后登錄: 2021-04-26
查看hszyz的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-20 16:32
是相序保護器:一種多功能監測和保護儀器,集計時,計次功能和電壓顯示,過欠壓保護,缺相保護,相序保護于一體保護器
ohizumi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ohizumi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-11-20 17:02
高手
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-11-20 17:29
引用
引用第3樓foxplc于2009-11-20 15:14發表的  :

圖紙上是有兩對觸點分別是失電報警,和失壓報警。這個電路是用在水泵電機上的。他到底是什么?


請問樓主:“失電報警,和失壓報警”有區別嗎?

兩對觸點應該是分別是失電報警,和反相報警,    

反相報警用在水泵上應該就是防止水倒抽。
愚公移山
可解FPX,FPXH,FP0R,FP0H
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 770 個
工控威望: 1037 點
下載積分: 2086 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2008-01-26
最后登錄: 2024-12-21
查看愚公移山的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-11-20 17:31
用在空調壓縮機上也是一樣的道理,防止壓縮機倒轉。
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-11-21 15:42
引用
引用第6樓lamborzhou于2009-11-20 17:29發表的  :


請問樓主:“失電報警,和失壓報警”有區別嗎?

兩對觸點應該是分別是失電報警,和反相報警,    
.......

是啊,我也覺得有問題。:“失電報警,和失壓報警”是設計院出的圖上說明。我給報價,這東西我還真沒用過。

有人說是相序保護器我再查查
劉工控
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉工控的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-12-05 18:26
相序/斷相保護器
羅佰均
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 199 點
下載積分: 720 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2013-07-22
查看羅佰均的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-12-05 18:55
是相序保護器。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go