美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-18 06:41
如圖。  如果原點的位置在中間。電機到達前進限位后按動回原點啟動,電機能夠回到原點。如果電機到達后退限位的時候按動回原點啟動,電機能夠回到原點位置嗎。
如果原點就設定在中間,電機前進或后退到位后自動回到原點位置。這個程序應該怎么編。請指教
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-18 08:36
這個關鍵是首先搜索DOG點!
dimanic
級別: 略有小成
精華主題: 2 篇
發帖數量: 31 個
工控威望: 202 點
下載積分: 809 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2012-08-22
查看dimanic的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-11-18 09:04
描述:QD75的外掛設定功能
圖片:
使用模組上的功能
如QD75 或QD70或Q-Motion 上面
應該都有原點復歸的重試功能
當未接觸到原點而先碰道上極限後
會反相尋零
不過前提是馬達控制方向要正確(即正副極限與運動方向一致)
否則在往正方向移動的時候觸碰到負極限
之後一定會再輸出正轉脈波來做反向的動作 (因為判斷接觸負極限)
故會可能會有脫軌或是過載的異常
whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 455 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-11-18 09:56
有DOG點。怎么設置軟限位
zhufenghn444
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 190 點
下載積分: 746 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2022-10-08
查看zhufenghn444的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-11-18 12:35
你用的應該是伺服電機,是有前進或后退的工作狀態的,你將這兩個狀態接到PLC里就好辦了,就是普通電機也應該有正反轉信號的.