我沒有搞過怎么大的電機,110千瓦的電機,要用Y-三角啟動,空氣開關選330到350的那么接觸器和電源線選多大的 好呢??????????小弟先謝過啦 |
---|---|
|
yujing
級別: 探索解密
|
可以先估算110KW的電機正常的工作電流大概是250A左右,通這么大的電流大概需要120平方的電源線 接觸器選用載荷量超過250A電流的就行了 |
---|---|
|
zhengpan
級別: 正式會員
|
你那個斷路器可能不合適啊 一般要電機額定電流的3倍啊 你那電機額定電流可估算為220A 所以斷路器的電流應該為660A才行啊 |
---|---|
|
江助龍
級別: *
|
我是新手就不知道我這樣說行不? 110KW的電機用Y-三角啟動中間有時間的那種方法35平方的線就行了吧開關在250A吧接觸器差不多就可以了 人人有問題大家說說自己的想法給別人一點意見 |
---|---|
|
小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園常客
|
這么大的電機,建議不要用星-三角降壓起動,可考慮用自偶變壓器降壓啟動或軟啟動。不知我說的對嗎? |
---|---|
|