fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
請問,各位在工程中是怎樣根據電流的大小選定截面多粗的電線的?比如說截面為1平方mm的電線能承載多大的電流做為參考標準(當然是跟電線材質是有關系,這里說的是一般的參考值.)?如果布線是穿墻入孔之類,又是怎樣對承載電流折算較為合理?
煩請各位談談高見?/div> |
---|---|
|
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
|
看是銅芯還是鋁芯 我這里有銅芯的 一般(大家看仔細啦,我說的一般)銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2 [ 此帖被qinshengyue在2009-09-26 11:02重新編輯 ] |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
銅芯的。這個標準我有看過,但發現在實際使用中電線并不能承載此資料里說的對應電流,比如說1mm的銅芯電線承受不了11A的電流啊,發熱太厲害了。不知道大家,一般把1mm的銅芯電線當作承載多大的電流來選取電線。請教 [ 此帖被fengbingyuan在2009-09-26 11:14重新編輯 ] |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
|
一般看材質和布線方式.主要考慮其散熱條件,好散熱就承流大.如架空布線承載電流>鐵管布線>塑管布線>電纜.銅線載流》鋁線。一般我廠用銅電纜,這樣計算的:每平方毫載流4-8A,多芯線取高點,單芯取低點;線小時取高點,線大時取小點。 |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
怎樣為線小時?線大時?以多粗截面為分界點? |
---|---|
|
feng8899
級別: *
|
導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通常可以從手冊中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,兩倍半。 穿管、溫度,八、九折。 裸線加一半。 銅線升級算 例:10平方以下乘五倍,2.5平方以下載流量可以更大 25平方乘4倍到35平方乘3倍 70平方到90平方乘2.5倍 100平方以上乘以2倍 裸線加一半就是如上算完以后乘1.5 以上是鋁芯線的算法 銅線升級算:如是2.5平方銅線就按以上公式4平方的算,6平方銅線就按以上公式10平方的算 |
---|---|
|
feng8899
級別: *
|
穿管,溫度八,九折, 如:是穿管的話,按上述公式算完再乘0.8, 溫度高的地方按上述公式算完再乘0.9 |
---|---|
|
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
|
現在電纜都不怎么地道————————有同感 |
---|---|
|
盅惑
級別: *
|
|
||
---|---|---|---|
|